我想問下廁所排污管和排污管相接的坡度需要多大?

  • 提問者:不是都會卡機
  • 地點: -
  • 瀏覽次數:1468
  • 提問時間:2017-08-26 07:32:17

已有回答(7條)
  • 根據<室外排水設計規范>(GB50014-2006)第條規定,排水管道的*小管徑與相應*小設計坡度的規定取值是:污水管*小管徑d300mm / 相應*小設計坡度 塑料管0.002,其他管0.003.
    雨水管*小管徑d300mm / 相應*小設計坡度 塑料管0.002,其他管 /> 室外排水管坡度一般來說,在坡度的設置是沒有具體的規范標準要求的,因為室外排水管坡度的設置也是有眾多的影響因素,管道的材質,管徑的大小,流速的 大小等各個方面都影響排水管坡度的設置.室外排水管坡度的設置和管道的安裝驗收程序特別嚴謹,需要對部分項工程進行細部驗收,項目經理,施工單位,監理單位共同參與檢驗批的質量驗收,如果含有分包項,則還需要分包單位項目經理簽字驗收,對排水管坡度,管道埋設前灌水和通水,溝基處理和井池底板強度等各個方面都要進行一一驗收和簽字.
    室內排水管坡度的設定和室外排水管坡度不同,室內的設計相對來說面臨的狀況更加復雜,所以一般都不在分區域,分方位進行單獨計算而是采取一個特定的數值, 直接確定排水管坡度.這樣的排水管坡度一般在驗收規范等相關的文件中都有明確的規定,在進行室內裝修的時候,業主和設計施工人員一定要了解相關的驗收規 范,確定相關排水管坡度的標準值,*小坡度值以及支點之間的規范間距,才能更好地完成室內排水的流暢設計.排水管坡度和所用排水管道的材質有關系,一般來 說鑄鐵材質的管道,由于其摩擦系數比較大,所以在設計排水管坡度時,其坡度的設計要大于塑料排水管道.常規來說,室內排水管坡度要控制在25%-30%之 間,具體的數值還是要再參照相應的規范.對于衛生間的排水管坡度來說,一般設置在2%左右為宜,坡度盡量的設置小一些,如果坡度過高,可能會給衛生間的其他相關部位的使用帶來不便.
    可見,無論是室內還是室外的排水管坡度設置,都有一個非常嚴謹的設計和施工要求,好的排水管坡度設計,將有助于保障排水的順利進行,使建筑物的整體設計為居民提供更加便捷的日常.

    回復  贊(0

  • 國家標準坡度在2%-3%之間.

    回復  贊(0

  • 國家標準坡度在2%-3%之間.

    回復  贊(0

  • 國家標準坡度在2%-3%之間.

    回復  贊(0

  • 排水管道的*小管徑與相應*小設計坡度的規定取值是:污水管*小管徑d300mm/相應*小設計坡度塑料管0.
    002、其他管0.003。雨水管*小管徑d300mm/相應*小設計坡度塑料管0.
    002、其他管0.003。

    回復  贊(0

  • 你好,排污管相接的坡度一般是在2%―3%之間,這個坡度比較適合排污,效果比較的好,不會積臭,你可以看一下

    回復  贊(0

  • 你好,根據《室外排水設計規范》(GB50014-2006)第4.2.10條規定,排水管道的*小管徑與相應*小設計坡度的規定取值是:污水管*小管徑d300mm/相應*小設計坡度塑料管0.
    002、其他管0.003。
    雨水管*小管徑d300mm/相應*小設計坡度塑料管0.
    002、其他管0.003。
    室外排水管坡度一般來說,在坡度的設置是沒有具體的規范標準要求的,因為室外排水管坡度的設置也是有眾多的影響因素,管道的材質、管徑的大小、流速的大小等各個方面都影響排水管坡度的設置。室外排水管坡度的設置和管道的安裝驗收程序特別嚴謹,需要對部分項工程進行細部驗收,項目經理、施工單位、監理單位共同參與檢驗批的質量驗收,如果含有分包項,則還需要分包單位項目經理簽字驗收,對排水管坡度、管道埋設前灌水和通水、溝基處理和井池底板強度等各個方面都要進行一一驗收和簽字。
    室內排水管坡度的設定和室外排水管坡度不同,室內的設計相對來說面臨的狀況更加復雜,所以一般都不在分區域、分方位進行單獨計算而是采取一個特定的數值,直接確定排水管坡度。這樣的排水管坡度一般在驗收規范等相關的文件中都有明確的規定,在進行室內裝修的時候,業主和設計施工人員一定要了解相關的驗收規范,確定相關排水管坡度的標準值、*小坡度值以及支點之間的規范間距,才能更好地完成室內排水的流暢設計。排水管坡度和所用排水管道的材質有關系,一般來說鑄鐵材質的管道,由于其摩擦系數比較大,所以在設計排水管坡度時,其坡度的設計要大于塑料排水管道。常規來說,室內排水管坡度要控制在25%-30%之間,具體的數值還是要再參照相應的規范。對于衛生間的排水管坡度來說,一般設置在2%左右為宜,坡度盡量的設置小一些,如果坡度過高,可能會給衛生間的其他相關部位的使用帶來不便。
    可見,無論是室內還是室外的排水管坡度設置,都有一個非常嚴謹的設計和施工要求,好的排水管坡度設計,將有助于保障排水的順利進行,使建筑物的整體設計為居民提供更加便捷的日常服務。希望我的回答對您有所幫助。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域