在線問答 > 家居產品 > 燈具/照明 > 正文

4份價值萬元2024年設計與報價方案

裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日!

消防應急燈工作時間通常是多久?電池耐用嗎?注意事項是什么?急!求在線*

  • 提問者:引龍歸海
  • 地點: -
  • 瀏覽次數:3911
  • 提問時間:2018-02-23 21:28:41

已有回答(4條)
  • 恒生消防應急燈價格23.8元,現在的應急燈通常都是LED的了.功率很小.通常只有幾個LED,每個標稱0.06W的,而且通常是兩個燈頭,就光源的總功率來說,不到1W,加上內部電源的消耗,也就2~3W吧。

    回復  贊(0

  • 在使用LED消防應急燈之前,應該詳細閱讀相對應的消防應急燈的說明書,方可接上交流電源對LED消防應急燈進行充電。LED消防應急燈的主電源應進行單獨開關控制,不受普通燈具及其他電器的電源控制開關的影響。燈具采用Ni-cd(鋰)電池組,LED消防應急燈在出廠之時,電池處于放空狀態,使用前應先對LED消防應急燈充電約18小時。當需要更換LED消防應急燈的光源時,應該和本公司所提供的規格和參數一致的光源替換,勿用劣質光源。只能使用同規格的保險電阻或保險管替換(實際規格參數詳見電路板絲印層標識)。每次使用LED消防應急燈之后,應該立即接上AC220V,應該對消防應急燈進行充電,充電時間約18小時,長時間擱置不用,會影響電池的壽命;建議每隔三個月應該對消防應急燈充電、放電一次;正常使用中應每隔六個月進行一次充、放電操作。當放電時間小于額定時間的50%時,應對消防應急燈更換電池。更換時請關注電池的型號、極性和容量。

    回復  贊(0

  • 火災應急燈應急時間正常來說是應急60分鐘,這個還是要看你應急電源能夠支持你這個應急燈應急的時間有多久了,看你電源的功率了;規范要求應急照明的工作時間為至少30分鐘,應急照明產品標準要求其工作時間至少90分鐘?;馂?zāi)應急燈基本功能:
    1.由主電狀態轉入應急狀態時主電電壓在132V-187V范圍內;
    2.應急時電池自身關斷電壓≥額定電壓的80%;
    3.燈具本身帶有過充電和過放電保護;以上的內容請自行核實,期望能夠幫到您。

    回復  贊(0

  • 2檢查中常見的問題在了解了應急照明的分類后,我們應該知道,由于照度和供電時間要求不一樣,在建筑的不同位置所選用的應急照明燈類型應該是不一樣的。比如,在疏散走道、樓梯間、前室及人員密集場所可以選用獨立供電式的應急燈,也是*常見的應急照明形式。而在消防控制室、消防水泵房、配電房、風機房等在發生火災時需要繼續工作的房間,則應使用消防第二電源為應急照明燈供電,獨立供電式應急燈僅能作電源轉換時間段的照明,不能用作以上設備房的非正常工作照明。應急照明在檢查中發現的問題較多集中在以下幾個方面。
    (1)獨立供電式的應急燈產品一致性檢查不合格。http://*.07551
    19.net/一是燈具外觀與型式檢驗報告所描述的不一致,絕大多數的耐火耐高溫條件達不到要求,實際體現在應按照《燈標》的規定,燈具的外殼應采用非燃材料制作。而我們檢查到的應急照明燈具多數采用熱塑性塑料做燈殼和光散射板,受熱極易變形融化,對燈具無法起到應有的保護作用。二是蓄電池不合格,主要表現為把鎳鎘電池換成鉛酸電池,以及減少電池數量、降低電池額定電壓等行為,這會直接引發蓄電池使用壽命減少、照度不夠、供電時間達不到要求。
    (2)應急照明燈供電線路布線不符合要求。對這個問題要分獨立供電式和集中供電式兩種類型來說。首先,獨立式應急照明燈自帶蓄電池,對供電線路布線沒有特殊要求。不過,有些場所出于用電安全及節約的考量,在非工作時間要關掉全部電源,比如學校教學樓在非學習時間、學生宿舍在非休息時間、人員密集場所在非營業期間等。對以上場所檢查中,我們時有發現,應急照明燈直接從場所的普通照明線路上接線,在場所關電時,應急照明的供電線路也斷電,應急照明燈蓄電池轉為放電模式,引發蓄電池充放電頻繁,大大縮短了使用壽命。集中供電式應急照明燈對供電線路要求較高,明敷的線路應穿金屬管,管表面應進行防火處理。假如暗敷在非燃燒體內,其保護層厚度不小于30mm。檢查中發現多為穿硬質PVC管,或明敷金屬管未經防火處理。
    (3)應急燈無保護罩。獨立式應急燈通常不存在這個問題,主要集中存在于集中供電式應急燈。燈具的選用五花八門,但都忽略了一點,也是GB50016-2006《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)、GB50045-1995(2005年版)《高層民用建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》)中明文規定的,對應急燈應設玻璃或其他不燃材料制作的保護罩。
    (4)另一個筆者認為較為重要的問題是在消防控制室、消防水泵房、配電房等發生火災時需要繼續工作的設備房采用獨立供電應急燈作消防應急照明,這樣既無法提供正常工作所需的照度,照明時間也不足。而且在照明過程中,隨著蓄電池電量的減少,照度會呈下降趨勢。關于設備房的照明時間,在《建規》和《高規》中均未提及,只對照度作了要求,對此,筆者認為,應從建筑設置的消防給水系統的工作時間來確定與之配套的設備房的應急照明工作時間。比如,自動噴水系統設計工作時間為1h,室內消火栓系統設計工作時間為3h,意味著消防水泵房及配電房應至少保證3h的工作時間,獨立供電式應急燈根本無法提供如此長時間的照明。
    (5)蓄電池使用超期。這個問題*容易被檢查人員忽視。據查,鎳鎘電池充電次數為300~800次,充放電500次以上,電池電容量會下降20%。鉛酸電池使用壽命為3年。假如應急燈使用時間達到3年以上,則應該考量更換蓄電池。在檢查中不能只看應急燈充電及短時間放電照明是否正常,還應該詢問投入使用的時間。少數消防維護保養單位只對應急燈的設置位置及數量、充放電是否正常作為檢查維護的內容,沒把蓄電池的維護納入其中,對此,應對消防維保單位提出實際的要求。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域