空壓管道安裝有哪些要求?安裝需要特別注意什么?
一,GB/T20801<壓力管道設計規范>,
1.1 總則
本規定根據國務院<特種設備安全監察條例>,國家質量監督檢驗檢疫總局TSGR1001-2008<壓力容器壓力管道設計許可規則>制定.
本規定適用于公稱壓力小于或等于42MPa的工業金屬壓力管道及非金屬襯里的工業金屬壓力管道的設計.非壓力管道的設計可參照本規定執行.
本規定不適用于GB/T20801.1-2006<壓力管道規范 工業管道>第1部分:總則第1.4條規定的管道范圍.
壓力管道,是指工作壓力大于或等于0.1MPa(表壓)的氣體,液化氣體,蒸汽介質或者可燃,易爆,有毒,有腐蝕性,工作溫度高于或者等于標準沸點的液體介質,且公稱直徑大于25mm的管道.
二,TSGD0001- 2009<壓力管道安全技術監察規程-工業管道>,本規程適用于同時具備下列條件的工藝裝置,輔助裝置以及界區內公用工程所屬的工業管道 (以下簡稱"管道"):
(一)工作壓力大于或者等于0.1MPa(表壓,下同)的; (二)公稱直徑(注1)大于25mm的;
注1:公稱直徑即公稱通徑,公稱尺寸,代號一般用DN表示. <壓力管道元件制造許可規則>:本規則所稱公稱直徑根據相關標準,依據不同的管材,管件,可以指公稱外徑,公稱內徑,通徑和口徑,公稱尺寸.
(三)輸送介質為氣體,蒸汽,液化氣體,工作溫度高于或者等于其標準沸點的液體或者可燃,易爆,有毒,有腐蝕性的液體的.
根據原勞動部<壓力管道安全管理與監察規定>和質檢總局<壓力容器壓力管道設計許可規則>TSG R1001-2008的定義,工業管道是指企業,事業單位所屬的用于輸送工藝介質的工藝管道,公用工程管道及其他輔助管道.
回復 贊(0)
GB/T20801《壓力管道設計規范》、
1.1 總則
1.1.1 本規定根據國務院《特種設備安全監察條例》、國家質量監督檢驗檢疫總局TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設計許可規則》制定。
1.1.2 本規定適用于公稱壓力小于或等于42MPa的工業金屬壓力管道及非金屬襯里的工業金屬壓力管道的設計。非壓力管道的設計可參照本規定執行。
1.1.3 本規定不適用于GB/T20801.1-2006《壓力管道規范 工業管道》第1部分:總則第1.4條規定的管道范圍。
1.1.4 壓力管道,是指工作壓力大于或等于0.1MPa(表壓)的氣體、液化氣體、蒸汽介質或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、工作溫度高于或者等于標準沸點的液體介質,且公稱直徑大于25mm的管道。
回復 贊(0)
壓力管道是指工作壓力大于或等于0.1mpa的氣體、液化氣體、蒸汽介質或其他可燃有毒、有腐蝕性、工作溫度高于或等于標準沸點的液體介質,且公稱直徑大于25mm的管道。具體參考GB20801規范。
回復 贊(0)
1、機組供氣口已帶有螺紋接管,可與您的供氣管路連接,安裝尺寸請參見出廠說明書。
2、為了避免檢修時影響全站或其他機組的運行,也為了檢修時可靠地防止壓縮空氣倒流,在機組與儲氣罐之間必須裝截止閥門。
3、為了避免過濾器保養時影響用氣,各過濾器管路上應設有備用管路,
4、 支線管路必須從主管路的頂端接出,避免管路中的凝結水下流至壓縮機組中。
5、管路盡量縮短且直線,減少彎頭及各類閥門以減少壓力損失。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號