⑴、檢查空調主機制冷系統制冷劑的高壓、低壓是否正常;有無泄漏,是否需要補充制冷劑⑵、檢查壓縮機運轉電流、運轉聲音、工作電壓、油位顏色是否正常;⑶、檢查空調主機相序保護器是否正常、有無缺相情況,各接線端子有無松動⑷、檢查水流量保護開關工作是否正常;⑸、檢查電腦板、感溫探頭阻值是否正常;⑹、檢查空調主機空氣開關是否正常;交流接觸器、熱保護器是否良好
回復 贊(0)
您好,很高興為您解答。家用中央空調維護保養要注意事項和技巧注意一:經常檢查空調器電器插頭和插座的接觸是否良好,若發現異常,應根據情況采取相應解決措施。注意二:水系統要注意管路連接處是否漏水。若是多聯機系統和風管機系統要經常觀察空調器制冷劑管路的接口部位是否有制冷劑泄漏。注意三:水系統和風管機系統要定期清洗過濾網。一般2-3周左右清掃一次。注意四:多聯機家用中央空調要定期清洗空調器的冷凝器和蒸發器盤管,使用毛刷和吸塵器清洗盤管上的灰塵。注注意五:空調器要長期停機時,應對空調器作全面清洗。清洗好后只開空調器的風機,運轉約2-3小時,使空調器內部干燥,然后用防塵套將空調器套好。希望對您有所幫助。
回復 贊(0)
中央空調是一個系統,在使用過程中如果出現不正常情況,應立即停機,不要等到小毛病引起大故障才想起來維修,那時候中央空調可能已經遭受到了很大的損壞,使用效果和壽命都會受到極大影響??照{器要長期停機時(如空調器的季節性停機)應對空調器作全面清洗。中央空調清洗好后只開空調器的風機,運轉約2至3小時,使空調器內部干燥,然后用防塵套將空調器套好??照{盡量每月開次機:即使在不使用空調的季節,也要保持一個月開機一次的使用量。因為空調的工作核心是壓縮機,里面有潤滑油。如果長時間不使用,潤滑油會凝結,再次使用的時候有可能會造成壓縮機卡死。注意電源保養:家用中央空調電源的保養:要經常檢查空調器電源插頭與插座接觸是否良好,如空調正常運行時,發現電線發熱發燙,一定要停機,并及時更換電線,以免發生火災。