在線問答 > 裝修流程 > 施工工藝 > 正文

4份價值萬元2024年設計與報價方案

裝修開工必須吉利!10秒測算您的裝修吉日!

什么是施工縫和后澆帶?施工縫和后澆帶的區別有哪些

  • 提問者:遺憾
  • 地點: -
  • 瀏覽次數:3074
  • 提問時間:2018-09-19 18:10:23

已有回答(8條)
  • 施工縫是施工上用得,比如很大面積的混凝土不能一次澆完,所以前后澆得之間會有一個縫,需要做防水.施工縫一般很小,設計單位也不會進行設計,僅提供標準做法,一般由施工隊提出,設計單位同意即可.
    伸縮縫是建筑各部分之間由于變形量不同而特意留出來的縫,以避免各部分之間的互相拉扯造成的變形或破壞.
    后澆帶是由于建筑各部分沉降不同,所以在施工時先留出一道縫,讓兩部分各自沉降,到沉降完畢后再將這條縫澆注,因為是后來澆注?,所以叫后澆?
    后面兩個均需要有設計單位設計.
    施工縫和后澆帶在*交付使用時是沒有的,伸縮縫則一直存在.

    回復  贊(0

  • 施工縫,是施工時不能夠保證連續施工留下,而后澆帶是設計要求必須留置的.是為了消除混凝土整體結構應力必須要留置的,施工縫在可能的情況下盡量不留.
    一,施工后澆帶的功能
    施工后澆帶分為后澆沉降帶,后澆收縮帶和后澆溫度帶,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降,鋼筋混凝土收縮變形相減小溫度應力等問題.這種后澆帶一般具有多種變形縫的功能,設計時應考慮以-種功能為主,其他功能為輔.施工后澆帶是整個建筑物,包括基礎及L:部結構施工中的預留縫("縫"很寬,故稱為"帶"),待主體結構完成,將后澆帶混凝土補齊后,這種"縫"即不存在,既在整個結構施工中解決了高層主樓與低居裙房的差異沉降,又達到了不設*變形縫的目的.
    二,施工后澆帶的作法
    一般高層主樓與低層裙房的基礎同時施工,這樣回填土后場地平整,便于上部結構施工.對于上部結構,無論是高層主樓與低層裙房同時施工,還是先施工高層,后施工低層,同樣要按施工圖預留施工后澆帶.

    回復  贊(0

  • 一,原因:

    因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先,后澆筑的混凝土之間所形成的接縫.

    二,具體解釋:

    施工縫(construction joint)指的是在混凝土澆筑過程中,因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先,后澆筑的混凝土之間所形成的接縫. 施工縫并不是一種真實存在的"縫",它只是因先澆筑混凝土超過初凝時間,而與后澆筑的混凝土之間存在一個結合面,該結合面就稱之為施工縫.

    回復  贊(0

    對高層主樓與低層裙房連接的基礎梁,上部結構的梁和板,要預留出施工后澆帶,待主樓與裙房主體完工后(有條件時再推遲一些時間),再用微膨脹混凝土將它澆筑起來,使兩側地梁,上部梁和板連接成一個整體.這樣做的目的是為了把高層與低層的差異沉降放過一部分,因為高層主樓完成之后，一般情況下,其沉降量已完成*終沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了,這時再補齊施工后澆帶混凝土,二者差異沉降量就較小-廠,這部分差異沉降引起的結構內力,可由不設*變形縫的結構承擔.對于施工后澆收縮帶,宜在主體結構完工兩個月后僥筑混凝土,這時估計計混凝土收縮量已完成60%以上.
    施工后澆帶的位置宜選在結構受力較小的部位,一般在梁,板的變形縫反彎點附近,此位置彎矩不大,剪力也不大;也可選在梁,板的中部,彎矩雖大,但剪力很小.在施工后澆帶處,混凝土雖為后澆,但鋼筋不能斷.如果梁,板跨度不大,可一次配足鋼筋;如果跨度較大,可按規定斷開,在補齊混凝土前焊接好.后澆帶的配筋,應能承擔由澆筑混凝土成為-整體后的差異沉降而產生的內力, 一般可按差異沉降變形反算為內力,而在配筋上予以加強.后澆帶的寬度應冬慮便于施工操作,并按結構構造要求而定,一般寬度以700-1000mm為宜.
    施工后澆帶的斷面形式應考慮澆筑混凝土后連接牢固, 一般宜避久留直縫.對于板,可留斜縫;對于梁及基礎,可留企口縫,而企口縫又有多種形式,可根據結構斷面情況確定.

    回復  贊(0

  • 區別:
    (1)后澆帶是由于建筑各部分沉降不同,所以在施工時先留出一道縫,讓兩部分各自沉降,到沉降完畢后再將這條縫澆注,因為是后來澆注的，所以叫后澆?
    (2)施工縫和后澆帶在*交付使用時是沒有的,伸縮縫則一直存在.
    (3)施工縫:是施工過程中不便于一次澆筑而留置的,具體位置要留在結構的受力較小處,板留在1/3處.
    (4)伸縮縫:和溫度相關,是為了防止建筑物因溫度變形留置的縫隙.多用于橋梁,在橋梁和蓋梁(或兩梁接頭處).
    (5)后澆帶:是為了放置混凝土結構:溫度,收縮產生的有害裂縫而設置的.后澆帶混凝土土要高于前次澆筑的一個強度(如果前次是C30那后澆帶就是C35).
    推薦,趙榮主編的書.


    擴展資料:

    施工縫指的是在混凝土澆筑過程中,因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先,后澆筑的混凝土之間所形成的接縫. 施工縫并不是一種真實存在的"縫",它只是因先澆筑混凝土超過初凝時間,而與后澆筑的混凝土之間存在一個結合面,該結合面就稱之為施工縫.
    若建筑物平面尺寸過長,因熱脹冷縮的緣故,可能導致在結構中產生過大的溫度應力,需在結構一定長度位置設縫將建筑分成幾部分,該縫即為溫度縫.對不同的結構體系,伸縮縫間的距離不同,中國現行規范<混凝土結構設計規范>GB50010-2010中8.1條對此有專門規定.
    后澆帶將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體的地帶.后澆帶的澆筑時間宜選擇氣溫較低時,可用澆筑水泥或水泥中摻微量鋁粉的混凝土,其強度等級應比構件強度高一級,防止新老混凝土之間出現裂縫,造成薄弱部位.設置后澆帶的部位還應該考慮模板等措施不同的消耗因素.

    回復  贊(0

  • 施工縫指的是在混凝土澆筑過程中,因設計要求或施工需要分段澆筑而在先、后澆筑的混凝土之間所形成的接縫。后澆帶是為防止現澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均可能產生的有害裂縫。一個是故意留下的接縫,一個是因施工影響而造成的接縫。

    回復  贊(0

  • 1、后澆帶的介紹
    后澆帶是為了防止現澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均勻可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范的要求,在板(包括基礎底板)、墻、梁相應的位置留設臨時施工縫,將結構暫時的劃分為若干部分,經過構件內部的收縮,在一定的時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。后澆帶是既可以解決沉降差又可以減少收縮應力的有效措施,因此在工程中應用比較的多。
    2、施工縫的介紹
    施工縫指的是在混泥土澆筑的過程中,因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先、后澆筑的混凝土之間所形成的接縫。 施工縫并不是一種真實存在的“縫”,它只是因為在先澆筑混凝土超過初凝時間,而與后澆筑混凝土之間存在的一個結合面,該結合面就稱之為施工縫。

    回復  贊(0

  • 1、施工縫
    施工縫是施工過程中不便于一次澆筑而留置的,具體位置要留在結構的受力較小處,板留在1/3處。
    2、后澆帶
    后澆帶是由于建筑各部分沉降不同,所以在施工時先留出一道縫,讓兩部分各自沉降,到沉降完畢后再將這條縫澆注,因為是后來澆注?,所以叫后澆帶?/p>

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域