請問一下徐州商場消防裝修有什么規范?哪位大仙可以詳細說說?
一、商場的火災危險性和主要防火要求
1、商場的火災危險性
?。?) 營業廳面積大,且每層空間上下連通,容易造成火災蔓延擴大。
?。?) 可燃商品多,容易造成重大經濟損失。
?。?) 商場人員聚集,流運量大,容易造成重大傷亡。
?。?) 電氣照明設備多,導致火災的因素多。
?。?) 撲救難度極大。
2、商場的主要防火要求
?。?) 根據國家有關消防技術規范規定,新建商場的耐火等級一般應不低于二
級,商場內的吊頂和其他裝飾材料,不準使用可燃材料,對原有建筑中可燃的木構件和耐火極限較低的鋼架結構,必須采取措施,提高其耐火等級。商場內的貨架和柜臺,應采用金屬框架和玻璃板組合制成。
(2)商場的布局及防火分隔
a、保證人員通行和安全疏散通道面積。商場營業廳作為公共場所,顧客人流所需的面積應予充分考慮。這方面目前國內尚無規范明確規定,但根據實際情況和參考外國經驗:貨架同人流所占的公共面積的比例:綜合性大型商場或多層商場一般不小于1:1.5;較小的商場不小于1:1。人流所占公共面積,按高峰期間顧客平均流量人均占有面積不小于0.4平方米。柜臺分組布置時,組與組之間的距離不小于3米。
b、商場應按《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》的規定劃分防火分區。多層商場地上按2500平方米為一個分區,地下按500平方米作為一個防火分區;如商場裝有自動噴水滅火系統時,防火分區面積可增加一倍;高層商場如果設有火災自動報警系統,自動噴水滅火系統。并采用不燃或難燃材料裝修時,地上商場防火分區面積可擴大到4000平方米,地下商場防火分區面積可擴大到2000平方米。
c、對于電梯間、樓梯間、自動扶梯等貫通上下樓層的孔洞,應安裝防火門或防火卷簾進行分隔,對于管道井,電纜井等,其每層檢查口應安裝丙級防火門,且每隔2——3層樓板處用相當于樓板耐火極限的材料進行分隔。
d、商場的小型中轉倉庫、服裝加工及家用電器、鐘表、眼鏡修理部維修部等應同營業廳分開獨立設置。
e、油浸電力變壓器不宜設在地下商場內,如果必須設置時,應避開人員密集的部位和出入口,且應用耐火極限不低于3小時的隔墻和耐火極限不低于2小時的樓板與其他部位隔開,墻上的門應采取甲級防火門,變壓器下面應設有能儲存變壓器全部油量的事故儲油設施。
f、空調機房進入每個樓層或防火分區的水平支持管上,均應按規定設置火災時能自動關閉的防火閥門??照{(diào)風管上所使用的保溫材料、吸音材料應選用不燃或難燃材料。
(3)安全疏散
a、商場是人員集中的公共場所之一,安全疏散必須符合國家有關的消防技術規范要求,商場要有足夠數量的安全出口,并多方位地均勻設置:不應設置影響顧客人流安全疏散的旋轉門、側拉門等。
b、商場樓梯、走道、疏散外門等的疏散寬度,應符合有關消防技術規范的規定安全出口、疏散用門、樓梯等通道,應設置燈光疏散指示標志和應急照明