高層陽臺欄桿高度有哪些規定?
低層、多層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m,中高層、高層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10?m。中高層、高層住宅及寒冷、嚴寒地區住宅的的陽臺宜采用實心欄板。修改為:低層、多層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m,中高層、高層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10m。封閉陽臺欄桿也應滿足陽臺欄桿凈高要求。中高層、高層住宅及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺宜采用實心欄板。 條文說明修改為:根據人體重心穩定和心理要求,陽臺欄桿應隨建筑高度增高而增高。封閉陽臺沒有改變人體重心穩定和心理要求,因此,封閉陽臺欄桿也應滿足陽臺凈高要求。對中高層、高層住宅及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺要求采用實心欄板的理由,一是防止冷風從陽臺灌入室內,二是防止物品從欄桿縫隙處墜落傷人。此外,中高層、高層住宅及寒冷、嚴寒地區住宅封閉陽臺的現象普遍,透空的欄桿難以封閉。 3.9.1條原文:外窗窗臺距樓面、地面的凈高低于0.90m時,應有防護措施,窗外有陽臺或平臺時可不受此限制。 修改為:外窗窗臺距樓面、地面的凈高低于0.90m時,應有防護措施,窗外有陽臺或平臺時可不受此限制。窗臺的凈高或防護欄桿的高度均應從可踏面起算,保證凈高0.90m。
回復 贊(0)
國家針對陽臺欄桿也出臺了一系列標準,其規定是這樣的:如果樓層是6層以下(包括6層)欄桿高度應該不低于1.05m,6層以上的建筑應該不低于1.1m,更高層建筑應該不高于1.2m,欄桿高度是從陽臺安裝的地面直至欄桿扶手頂面的垂直高度計算,如果桿桿底部有高度低于0.5m的可腳踏部位,應該從可踏部位頂面計算,通常在設計時,圖紙上都有特別的規定,一般不小于1.00m。
回復 贊(0)
低層、多層住宅的陽臺欄桿凈高不低于1.05m;中高層、高層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10m。封閉陽臺欄桿也應滿足陽臺欄桿凈高要求。中高層、高層及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺宜采用實體欄桿。外窗窗臺距樓面、地面的高度低于0.90m時,應有防護設施,窗外有陽臺或平臺時可不受此限制。窗臺的凈高度或防護欄的高度均應從可踏面起算,保證凈高0.90m.
注:欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號