我新買了一個漏電斷路器準備自己裝,想請教一下漏電斷路器要如何接線?
漏電斷路器為分單相線接線和三相線接線.單相接線又分四組接線法和多組接線法.看你說的完全正確.至于你使用C60漏電斷路器完全能滿足你上述電器使用.C60額定電流使用范圍:1A-63A.P=UI=220V*63A=13860W.你上面的所有的電器總功率相加也不會超過漏電斷路器額定功率,所以使用是安全的.
回復 贊(0)
1.應按照漏電斷路器上的電源和負載標志進行接線,不得將兩者接反.
2.保護線不得穿過零序電流互感器,當采用三相五線制或單相三線制時,保護線必須接在漏電斷路器進線端的保護干線上,中途不得穿過零序電流互感器.
3.單相照明電路,三相四線制配電線路以及其他使用工作零線的線路或設備,零線必須穿過零序電流互感器.
4.在變壓器中性點直接接地的系統中,一旦裝設了漏電斷路器,工作零線自穿過零序電流互感器后就只能當作工作零線使用,不能重復接地,也不能與其他線路的工作零線相連.
5.用電設備只能接在漏電斷路器的負荷側,不允許一端接在負荷側,而另一端接在電源側.
6.三相四線制或三相五線制下單相與三相負荷混用的線路中,要盡量使三相負荷平衡.
回復 贊(0)
1、板后接線*:板后接線特點是可以在更換或維修斷路器,不必重新接線,只須將前級電源斷開。由于該結構特殊,產品出廠時已按設計要求配置了專用安裝板和安裝螺釘及接線螺釘,需要特別注意的是由于大容量斷路器接觸的可靠性將直接影響斷路器的正常使用,因此安裝時必須引起重視,嚴格按制造廠要求進行安裝。
2、插入式接線:在成套裝置的安裝板上,先安裝一個斷路器的安裝座,安裝座上6個插頭,斷路器的連接板上有6個插座。安裝座的面上有連接板或安裝座后有螺栓,安裝座預先接上電源線和負載線。使用時,將斷路器直接插進安裝座。如果斷路器壞了,只要拔出壞的,換上一只好的即可。它的更換時間比板前,板后接線要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前中國的插入式產品,其殼架電流限制在為400A.從而節省了維修和更換時間。插入式斷路器在安裝時應檢查斷路器的插頭是否壓緊,并應將斷路器安全緊固,以減少接觸電阻,提高可靠性。
3、抽屜式接線:斷路器的進出抽屜是由搖桿順時針或逆時針轉動的,在主回路和二次回路中均采用了插入式結構,省略了固定式所必須的隔離器,做到一機二用,提高了使用的經濟性,同時給操作與維護帶來了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特別是抽屜座的主回路觸刀座,可與NT型熔斷路器觸刀座通用,這樣在應急狀態下可直接插入熔斷器供電。
回復 贊(0)
1.應按照漏電斷路器上的電源和負載標志進行接線,不得將兩者接反。
2.保護線不得穿過零序電流互感器,當采用三相五線制或單相三線制時,保護線必須接在漏電斷路器進線端的保護干線上,中途不得穿過零序電流互感器。
3.單相照明電路、三相四線制配電線路以及其他使用工作零線的線路或設備,零線必須穿過零序電流互感器。
4.在變壓器中性點直接接地的系統中,一旦裝設了漏電斷路器,工作零線自穿過零序電流互感器后就只能當作工作零線使用,不能重復接地,也不能與其他線路的工作零線相連。
5.用電設備只能接在漏電斷路器的負荷側,不允許一端接在負荷側,而另一端接在電源側。
6.三相四線制或三相五線制下單相與三相負荷混用的線路中,要盡量使三相負荷平衡。
回復 贊(0)
(1)用于支線保護時,各支線應有各自的專用零線,且兩相鄰支線路的零線不得相連。 如果將兩分支線路相連,零線中的電流互流,破壞零序電流互感器內的工作電流平衡,使漏電保護器發生誤動作。 如果想就近利用動力分支線的零線作為照明分支線的零線,則會造成動力分支線的漏電保護器動作(錯誤接線之一)。
(2)一個用電設備只能接在一條保護支路內,不得跨接在兩條分支回路內,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一線一地制供電,否則,會導致漏電保護器誤動作(錯誤接線之二)。
(3)裝有漏電保護器和未裝漏電保護器的用電設備,不得共用一個接地裝置。例如,當因(錯誤接線之三)電機M1的絕緣損壞而外殼帶電時,電機M2的外殼也帶電。由于電流沒有經過漏電保護器,所以未起到漏電保護的作用。
(4)單相負荷應盡可能均衡分配。如果分配不均(如一相的線路偏長,設備集中),則負荷較重的一相,其漏電電流偏大,因而干線的三相不平衡漏電電流增大,達到一定值時就會使干線首端的漏電保護器動作。
(5)被保護的線路(包括工作零線)應全部穿過零序電流互感器和漏電保護器的貫穿孔,不得用三極漏電保護器代替四極三相四極漏電保護器。如果是三相五線制,則保護地線不得穿過漏電保護器的互感器,而必須跨接到極漏電保護器前端(進線端)的零干線上或重復接地極上。是零序電流互感器的幾種常見錯誤接線*。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
南京凱典裝飾
南京雨花臺區
已有58位業主點評過該公司
蕪湖簡構裝飾
蕪湖鏡湖區
已有0位業主點評過該公司
今朝裝飾
太原迎澤區
已有127位業主點評過該公司
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號