地下建筑變形縫的設置要求是什么?

地下建筑變形縫的設置要求是什么?

  • 提問者:薄荷微光
  • 地點:貴州省 - 貴陽市
  • 瀏覽次數:1471
  • 提問時間:2015-05-14 10:06:00

已有回答(2條)
  • 那要看你的結構體系和結構設計標準及基礎情況來定,??一般情況鋼筋砼結構-框架55米,框剪50米,純剪45米應設伸縮縫;鋼筋砼地下室30米,外露鋼筋砼構件20米,也應設伸縮縫。磚混現澆板50米應設伸縮縫。如取有較措施可以加長。高低跨層數相差較多或地基持力層水平相差較多時,應設置沉降縫。建筑平面過于不規則時可能加設抗震縫。另外,需要設縫但沒設縫的情況在結構上都會提高建筑成本以解決不留縫問題。

    回復  贊(0

  • 一、地下室沉降縫的設置原則上應服從地面建筑的要求;  
    二、地震區設有局部地下室的建筑物,應設置沉降縫;  
    三、當地面建筑設置防震縫時,其防空地下室可不設置防震縫?! ?br /> 四、當地下室的室外出入口與主體結構的連接處,應設置沉降縫,以防止產生不均勻沉降時斷裂。  
    五、當防空地下室設置沉降縫時,其上部地面建筑也要在其對應的位置設置沉降縫?! ?br /> 六、防空地下室的一個防護單元內,不允許設置沉降縫、伸縮縫?! ?br /> 七、伸縮縫和沉降縫、變形縫的間距在30m左右。