志高空調顯示e3故障代碼該怎么辦?
出現此故障可能的原因有:
1,傳感器自身阻值偏移,短路,開路;
2,傳感器插線端子與線路板接觸不良,松動;
3,傳感器本身沒故障,線路板自身問題檢測錯誤.
解決方法:
1,采用萬用表檢測傳感器阻值,如阻值不對則更換傳感器(注意:有時在常溫下測量傳感器阻值正常,而在低溫時阻值偏移);
2,檢查插線端子有沒松動或接觸不良將其插緊;
3,如以上兩點均沒問題則更換線路板(內主板).
回復 贊(0)
您好,衢州品木裝飾為您解答:
故障代碼:E3
故障內容:室內管溫傳感器故障
故障原因:
1,傳感器插腳松脫或接觸不良.
2,傳感器損壞,阻值不對.
3,控制電路板故障,無法接收及發出控制信號.
自己處理需至電子材料行購買相同的更換.
建議找專業維修人員檢查看看.
希望能幫到您,滿意請采納!謝謝!
回復 贊(1)
志高空調顯示E3是室溫、管溫傳感器故障警示代碼。
出現此故障可能的原因有:
1、傳感器自身阻值偏移、短路、開路;
2、傳感器插線端子與線路板接觸不良、松動;
3、傳感器本身沒故障,線路板自身問題檢測錯誤。
解決方法:
1、采用萬用表檢測傳感器阻值,如阻值不對則更換傳感器(注意:有時在常溫下測量傳感器阻值正常,而在低溫時阻值偏移);
2、檢查插線端子有沒松動或接觸不良將其插緊;
3、如以上兩點均沒問題則更換線路板(內主板)。
回復 贊(0)
志高空調故障代碼E3表示室內管溫傳感器故障。
故障原因:
1、傳感器插腳松脫或接觸不良。
2、傳感器損壞,阻值不對。
3、控制電路板故障,無法接收及發出控制信號。
自己處理需至電子材料行購買相同的更換。
回復 贊(0)
志高空調顯示E3,說明室內傳感器出現問題,建議您更換或者擦拭,或者拔下來沖下插下。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號