  • 漏電開關一般都在16C-32C之間,如果連續跳閘兩次可能是漏電開關下面的線沒有接牢固,或者漏電開關的匹數低了,還有就是電工走線的時候電線破皮了,你先排除漏電開關的連接問題在說,然后在看匹數夠不夠用,然后在檢查線路。

    回復  贊(0

  • 原因如下:
    1、用電設備功率過大,超過漏電保護器負載能力
    2、線路短路或漏電,檢查線路是否損壞。
    3、用電設備漏電或損壞,用萬用表測量其絕緣性是否正常。
    4、使用環境過于潮濕。
    5、漏電斷路器器損壞

    回復  贊(0

  •  1、不是短路問題(因為短路后無論如何,不排除短路點,時間隔多長合上后不能工作,繼續冒煙起火,瞬間由短路轉變為斷路）?br /> 2、不是負荷不起(因為漏電開關,漏電開關只針對漏電時動作,沒有過負荷動作功能)。
    3、可能原因是因為廚房比較潮濕,在燈頭接頭處,插座接頭處,控制開關接頭處,漏電開關接頭處等潮氣,水分過大,產生漏電電流,超過漏電開關動作電流(一般30毫安)而動作,晴朗干燥天氣可能好一些,陰雨潮濕天氣可能加劇。