  • 加濕罐里沒有水,有幾種問題會造成加濕罐里不進水;一是,主水路沒有有水或水路上的閥門關閉了;二是加濕器上水電磁閥損壞,需要更換;三是加濕罐電極燒了加濕器不能正常工作;*技術* 13671990717 歡迎*,24小時開機。
    種,找到上水手動閥門,檢測是否關閉,檢測上水水路是否有水。這個應該簡單。
    第二種,在證實種情況水路有水的情況下,開啟空調,啟動加濕仔細聽電磁閥有沒有打開,會有啪啪的吸合聲音,反復操作沒有聽到電磁閥動作的聲音,則電磁閥壞了。
    中央式空調系統中有的采用蒸汽加濕器或電加濕器,帶噴水室的組裝式空調機可“通過噴水(細噴)加濕。
    噴水室常見故障是噴嘴堵塞,蒸汽式加濕器(干蒸汽加濕器)常見的故障是管道配置不合理,使進入加濕器中的蒸汽帶有沿程冷凝水或冷凝承排水不暢。
    處理方法:根據不同情況加以處理。
    噴水室的噴嘴堵塞應進行清洗或更換。
    蒸汽式加濕器在外部配管時應注意:蒸汽管應從蒸汽干管上部引出,加濕器的底部冷凝水應排除通暢(用浮球式疏水閥)。加濕裝置、管道外部應進行保溫,為消除噪音,在蒸汽加濕段前后應設消音器。接至加濕器的供汽支管應短些,其上安裝截止閥、過濾器、減壓闊、壓力表,安裝一個電磁閥與風機聯鎖。

    回復  贊(0

  • 如果上下水沒問題,看看主電怎么樣,如果沒問題基本上都是加濕灌結垢電流大!換個加濕灌

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域