LG空調E3 室內管溫
回復 贊(0)
E3是壓力保護。重點檢查制冷劑是否缺少,壓力開關是否損壞。也可能是內外機散熱器、過濾網太臟。電路板相關電路損壞也有可能。
回復 贊(0)
E3的意思壓縮機低壓保護。
原因以及解決方法:
1,確定環境溫度是否太低。
2,判斷是控制故障還是系統故障,可先把主控板上的LPP插頭和主板上的零線N短接起來,如果室內機運行正常,可確定室內機主板或顯示板沒問題,故障出現在室內、外機連接線、插接頭或室外機低壓開關上。
3,外機連接線和插頭,把萬用表調在歐姆擋上,把一個表筆接在主板上拔掉的LPP保護線上,另一個表筆接在零線N上,如果阻值為0,說明故障在低壓開關上,反之是線路問題。第四步通過壓力表來判斷是系統漏氟,還是堵塞。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號