發熱的原因主要有兩點:一是電路負荷過大,通過斷路器的電流過大。二是斷路器進出線接點是否有松動,檢查有無虛接現象,這個也是發熱的主要原因。
回復 贊(0)
漏電斷路器發熱的情況,關鍵是使用電器插頭或者線路是否接觸良好,沒有接觸好,就會發熱,導致電流偏大,引起漏電開關發熱,應檢查使用電器的連接情況;也可以檢查接線點是否松動。
導致漏電斷路器(漏電總保護)誤動、拒動或不動作的原因
漏電保護器在人身安全、設備保護和防止電氣火災等方面起著重要的作用。但由于不能正確安裝和使用,導致漏電保護器不能正常運行、發生誤動或拒動。所謂誤動,就是在線路沒有發生漏電故障時,漏電保護器動作的現象。反之,在線路發生漏電故障時,漏電保護器應動作卻不動作的現象,叫拒動。
?。?) 漏電斷路器在安裝使用過程中若遭受劇烈碰撞或震動,會造成整體結構松動、操作機構失靈,導致誤動作。
?。?) 漏電斷路器負載側的中性線(零線)重復接地,會使正常工作電流經接地點分入地,導致漏電斷路器誤動作;另外,在某些條件下,如果用電設備發生漏電故障,漏電電流的一
部分經接地點分流,其綜合結果使漏電電流的差值變小,如果此值小于漏電斷路器的額定漏電動作電流,則會導致漏電斷路器拒動。
?。?) 將三級漏電斷路器,誤用于三相四線供電網絡中,由于中性線(零線)中的正常工作電流不流經零序電流互感器,所以當啟動單相負載時,漏電斷路器就會動作。
?。?) 當人體同時觸及負載側的兩條線時,人體實際上成為了電源的負載,因此漏電斷路器不會提供安全保護。
?。?) 當人體同時觸及負載側帶電的某一相線或中性線、斷線的兩端時,人體實際上成為一個串接在該回路中的電阻,因此漏電斷路器不會提供安全保護。
?。?)過電壓引起。如當線路中發生操作過電壓時可使得斷路器動作,這時可以選用延時或沖擊電壓不動作型漏電斷路器,也可以在觸頭之間安裝阻容吸收電路抑制過電壓,也可在線路中投人過電壓吸收裝置。
?。?)電磁干擾。如附近有磁性設備或大功率電氣設備開停,應調整漏電斷路器的安裝位置,遠離這樣的電氣元件。
(8)環流影響。如果兩臺變壓器并聯運行,都有各自的接地,因兩臺變壓器的阻抗不可能完全相等,這樣會在接地線中產生環流,引起斷路器動作,拆除一個接地線即可。另外,同一變壓器通過兩條并聯回路對同一負載供電,兩條回路中的電流也不可能完全相同,也可能出現環流,所以,應將兩條回路分開運行。
?。?)工作零線的絕緣電阻降低。當工作零線的絕緣電阻降低時,如果三相負荷不平衡,在零線上會出現比較大的工作電流,并經人地流向其他分支路,從而在各個漏電斷路器上都能出現漏電電流,使斷路器誤動作。
?。?0)接地不當。如零線重復接地,會引起漏電斷路器的誤動作。
?。?1)過載或短路的影響。如果漏電斷路器同時又具有短路保護、過電流保護時,當過流保護脫扣器的整定電流大小不合適時會發生誤動作,此時調節整定電流值即可。
針對上述諸多其它原因,應采取的措施有:
?。?) 安裝前認真檢查漏電斷路器的電壓、電流和規格是否與被保護線路(或設備)一致,其額定漏電動作電流是否滿足要求;
?。?) 按照規程規定和《使用說明書》的要求,進行安裝接線;
(3) 學習掌握、宣傳普及、正確安裝使用漏電斷路器的知識和相關規定;
(4) 通過宣傳讓廣大用戶知道,即使安裝使用了漏電斷路器,由于它對特定的觸電*不會提供安全保護,所以不能認為萬無一失,并產生麻痹大意的思想。
結論:漏電保護器的正確安裝使用對保護人身安全,確保用電設備的可靠性起著非常重要的作用,同時及時處理解決存在的問題、消除隱患也起著很重要的作用,因此必須高度重視。
回復 贊(0)
1、漏電斷路器在使用時輕微發熱正常的。
2、因為斷路器使用時都是通電有電阻的,這樣就會有電熱能(輕微的)產生。
3、輕微發熱屬于正?,F(xiàn)象,如果過熱即為產品質量不合格。
4、過熱還會引起自燃等安全隱患,是不允許的。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號