1、施工放線記錄、挖槽抄測記錄、管道安裝測量記錄。
2、材料合格證。
3、井類整套施工記錄。例如:墊層、混凝土、鋼筋、砌筑。
4、滲漏閉水實驗記錄。
5、管溝換填記錄。
回復 贊(0)
規范是: 管道上使用沖壓彎頭時,所使用的沖壓彎頭外徑應與管道外徑相同.1 施工過程質量控制, 建筑給水、排水及采暖工程與相關各專業之間,應進行交接質量檢驗,并形成記錄。2 隱蔽工程應在隱蔽前經驗收各方檢驗合格后,才能隱蔽,并形成記錄。.3 地下室或地下構筑物外墻有管道穿過的,應采取防水措施。對有嚴格防水要求的建筑物,必須采用柔性防水套管;.4 管道穿過結構伸縮縫、抗震縫及沉降縫敷設時,應根據情況采取下列保護措施:1 在墻體兩側采取柔性連接。2 在管道或保溫層外皮上、下部留有不小于150mm 的凈空。3 在穿墻處做成方形補償器,水平安裝。.5 在同一房間內,同類型的采暖設備、衛生器具及管道配件,除有特殊要求外,應安裝在同一高度上。.6 明裝管道成排安裝時,直線部分應互相平行。曲線部分:當管道水平或垂直并行時,應與直線部分保持等距;管道水平上下并行時,彎管部分的曲率半徑應一致。7 管道支、吊、托架的安裝,應符合下列規定:1 位置正確,埋設應平整牢固。2 固定支架與管道接觸應緊密,固定應牢靠。
回復 贊(0)
1、用電筆試全屋的插口是否通電,同時還可以插上風扇或者燈光進行驗證。
2、查看每個水龍頭是否有水,水管給水是否暢通;水壓是否可以驅動熱水器;觀察接頭彎頭位置是否出現有水珠或者滲漏;水管的驗收必須在完工后有24小時的加壓測。、
3、檢查電視*等信號線是否與電線近距離平行,正常情況下要求保持角度(非平等)或者保持20cm以上的距離。
4、對地面的防水進行閉水測試,方法是用膠袋等物件封閉排水地漏,同時在地漏邊上和門口砌一個小墩以隔水,然后放1cm左右高度的水。24小時后樓下是否有水滲漏。要注意的是,這種測試的前提是你已經做了防水,而且要在貼瓷磚前進行測試。
5、檢查家具油漆的表面地否平整、飽和、應確保沒起泡、沒裂縫,而且油漆厚度要均衡、色澤要一致。
6、木工項目要檢查飾面板與平板的粘合、木邊的包裹是否嚴密、
7、用筆直的尺子查看封面和地面是否平整。
8、裝修過程中有各種的木工項目要做,油漆等工藝會增加有害氣體的排放,所以裝修后有必要進行空氣檢測以確保居住環境的空氣安全。從省錢角度考慮,業主可以把所有家具搬進房子后再進行檢測假如有超出標準地方,可以請專業公司進行空氣,那么,以后居住起來就更安全舒適了。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號